Изоляторы фарфоровые опорно-стержневые ИОС, С4, С8
Изолятор ИОС 110-600
Предлагаем НОВИНКУ! - опорно-стержневые изоляторы VOLTA нового поколения: ИОС-110-600 УХЛ1, ИОС-110-600 М УХЛ1, ИОС-110-600 МУ УХЛ1! Новые изоляторы производятся в ООО «Вольта» - новом производственном проекте Южноуральской изоляторной компании.
Опорно-стержневой изолятор ИОС-110-600 УХЛ1 VOLTA - описание:
Изоляторы VOLTA ИОС 110-600 УХЛ1, ИОС-110-600 М УХЛ1 и ИОС-110-600 МУ УХЛ1 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц.Изоляторы VOLTA обладают значительно улучшенными эксплуатационными характеристиками и позволяют существенно повысить надежность электроустановок! Сравнение характеристик изоляторов ИОС "обычного" исполнения и изоляторов VOLTA приведено в таблицах сравнения (спрашивайте у наших менеджеров!).К преимуществам изоляторов VOLTA относится:
- Наличие большого запаса прочности (на изгиб).
- Наличие испытаний на кручение, подтверждающих возможность использования в разъединителях.
- Стойкость к загрязнению дает возможность эксплуатировать в тяжелых условиях (изоляторы соответствуют второму классу степени загрязнения)
- Высокие электрические характеристики (подтверждено испытанием повышенным напряжением).
- Медленное старение фарфора позволяет изолятору сохранять высокие характеристики в течение длительного времени, обеспечивая высокую надежность при увеличенном до 35 лет сроке службы.
Характеристики ИОС-110-600 УХЛ1 VOLTA:
характеристики | значения |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 110 |
Длина пути утечки, мм | 2230 |
Масса, кг | 58 |
Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - Нормируемая по ГОСТ, и по ТУ завода - Гарантируемая заводом - Фактические значения при испытаниях | 6 10 13…14,5 |
Минимальный разрушающий крутящий момент, кН.м - Нормируемый по ГОСТ - Нормируемый по ТУ завода - Гарантируемый заводом - Фактические значения при испытаниях | не нормируется 5 6 6,5…7,5 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 |
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ | 230 |
Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода - Фактические значения при испытаниях | ≥ 230, 302,3…307,7 |
Степень загрязнения в районе применения изоляторов: - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ - Фактическое значение по результатам испытаний | I II |
Характеристики ИОС-110-600 М УХЛ1 VOLTA:
характеристики | значения |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 110 |
Длина пути утечки, мм | 2050 |
Масса, кг | 48,3 |
Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - Нормируемая по ГОСТ, и по ТУ завода - Гарантируемая заводом - Фактические значения при испытаниях | 4 8 10…13 |
Минимальный разрушающий крутящий момент, кН.м - Нормируемый по ГОСТ - Нормируемый по ТУ завода - Гарантируемый заводом - Фактические значения при испытаниях | не нормируется 2,5 4 5…8,5 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 |
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ | 230 |
Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода - Фактические значения при испытаниях | ≥ 230, 302,3…307,7 |
Степень загрязнения в районе применения изоляторов: - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ - Фактическое значение по результатам испытаний | I II |
Характеристики ИОС-110-600 МУ УХЛ1 VOLTA:
характеристики | значения |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 110 |
Длина пути утечки, мм | 2050 |
Масса, кг | 48,9 |
Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - Нормируемая по ГОСТ - Нормируемая по ТУ завода - Гарантируемая заводом - Фактические значения при испытаниях | 4 5,2 12 14…16 |
Минимальный разрушающий крутящий момент, кН.м - Нормируемый по ГОСТ - Нормируемый по ТУ завода - Гарантируемый заводом - Фактические значения при испытаниях | не нормируется 2,5 4 5…8,5 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 |
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ | 230 |
Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода - Фактические значения при испытаниях | ≥ 230, 302,3…307,7 |
Степень загрязнения в районе применения изоляторов: - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ - Фактическое значение по результатам испытаний | I II |
Изоляторы ИОС 110-600, ИОС 110-600 М "обычного" исполнения - назначение:
Изоляторы ИОС 110-600 и 110-600М предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц.
Изоляторы ИОС 110-600, ИОС 110-600 М "обычного" исполнения - эскизы:
Технические характеристики изоляторов ИОС 110-600 и 110-600М "обычного" исполнения:
Тип | ГОСТ, ТУ | Номинальное напряжение, кВ |
Минимальная механическая разрушающая кН |
Минимальный разрушающий момент кН*м | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | Испытательное напряжение при плавном подъеме |
Длина пути см | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в сухом состоянии, кВ | под дождем, кВ | ||||||||
ИОС 110-600 УХЛ, Т1 | ГОСТ 9984-85 | 110 | 6 | 5 | 480 | 295 | 215 | 223 | 79,0 |
ИОС 110-600 М УХЛ, | ТУ 3493-004-00214646-2001 | 110 | 6 | 5 | 480 | 295 | 215 | 223 | 79,7 |
- Железнодорожная продукция
- Электростанции
- Резинотехнические изделия
- Деревянные столбы и шпалы
- Приборы для вибродиагностики и виброналадки
-
Взрывозащищенное оборудование
- Шкафы, посты управления
- Коробки
- Посты звуковой сигнализации
- Разъемы, зажимы заземления, концевые выключатели
- Взрывозащищенные индикаторы, табло, светофоры, заградительные огни
- Светильники, прожекторы, переносная осветительная арматура
- Ручные фонари, головные фонари
- Фитинги, гибкие соединения, трубные коробки и аксессуары к трубной проводке
- Кабельные вводы, аксессуары к кабельным вводам
- Зажимы, инструмент, запас. части и материалы для монтажа и обслуживания
- Искробезопасный
- Cлесарно-монтажный и взрывобезопасный шанцевый инструмент и хозяйственный инвентарь
- Вентиляторы
- Оборудован. для обеспеч. пожар. безопасности
- Обогреваемые шкафы, греющие кабели, обогреватели
- Рудничное оборудование
- Взрывозащищенное IT оборудование
- Кип и автоматика
- Компрессоры
-
Кондиционирование и вентиляция (СКиВ)
- Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП
- Автономные кондиционеры АК
- Агрегаты воздушного отопления
- Вентиляторы крышные
- Вентиляторы радиальные
- Воздушные тепловые завесы
- Компактные кондиционеры
- Оборудование для канальной вентиляции
- Осевые вентиляторы
- Устройства воздухорегулирующие и обратные клапаны
- Телекоммуникационное оборудование
- Силовые муфты
- Изоляторы и линейная арматура
- Грузоподъемное оборудование