Поставки электротехнического
и телекоммуникационного оборудования

(+99871) 267-03-95
(+99871) 267-03-96

Изоляторы фарфоровые опорно-стержневые ИОС, С4, С8

Изолятор ИОС 110-600

Код в каталоге: 1104

Предлагаем НОВИНКУ! - опорно-стержневые изоляторы VOLTA нового поколения: ИОС-110-600 УХЛ1, ИОС-110-600 М УХЛ1, ИОС-110-600 МУ УХЛ1! Новые изоляторы производятся в ООО «Вольта» - новом производственном проекте Южноуральской изоляторной компании. 

Опорно-стержневой изолятор ИОС-110-600 УХЛ1 VOLTA - описание:

Изоляторы VOLTA ИОС 110-600 УХЛ1, ИОС-110-600 М УХЛ1 и ИОС-110-600 МУ УХЛ1 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц.Изоляторы VOLTA обладают значительно улучшенными эксплуатационными характеристиками и позволяют существенно повысить надежность электроустановок! Сравнение характеристик изоляторов ИОС "обычного" исполнения и изоляторов VOLTA приведено в таблицах сравнения (спрашивайте у наших менеджеров!).К преимуществам изоляторов VOLTA относится: 

  • Наличие большого  запаса  прочности (на  изгиб).
  • Наличие испытаний на кручение, подтверждающих возможность использования в разъединителях.
  • Стойкость  к  загрязнению дает возможность  эксплуатировать  в  тяжелых  условиях  (изоляторы соответствуют второму классу степени загрязнения)  
  • Высокие электрические характеристики (подтверждено испытанием  повышенным  напряжением).
  • Медленное старение фарфора позволяет изолятору сохранять высокие характеристики в течение длительного времени, обеспечивая высокую надежность при увеличенном до 35 лет сроке службы.

Характеристики ИОС-110-600 УХЛ1 VOLTA:

характеристики значения
Номинальное напряжение, кВ 110
Длина пути утечки, мм 2230
Масса, кг 58

Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН

- Нормируемая по  ГОСТ, и  по ТУ завода

- Гарантируемая заводом

- Фактические значения при испытаниях

6

10

13…14,5

Минимальный разрушающий крутящий момент, кН.м

- Нормируемый по  ГОСТ

- Нормируемый по  ТУ завода

- Гарантируемый заводом

- Фактические значения при испытаниях

не нормируется

5

6

6,5…7,5

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ 230

Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ

- Нормируемое по  ГОСТ и ТУ завода

- Фактические значения при испытаниях

≥ 230,

302,3…307,7

Степень загрязнения в районе применения изоляторов:

- Минимальное нормируемое значение по ГОСТ

- Фактическое значение по результатам испытаний

I

II

    

Характеристики ИОС-110-600 М УХЛ1 VOLTA:

характеристики значения
Номинальное напряжение, кВ 110
Длина пути утечки, мм 2050
Масса, кг 48,3

Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН

- Нормируемая по  ГОСТ, и  по ТУ завода

- Гарантируемая заводом

- Фактические значения при испытаниях

4

8

10…13

Минимальный разрушающий крутящий момент, кН.м

- Нормируемый по  ГОСТ

- Нормируемый по  ТУ завода

- Гарантируемый заводом

- Фактические значения при испытаниях

не нормируется

2,5

4

5…8,5

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ 230

Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ

- Нормируемое по  ГОСТ и ТУ завода

- Фактические значения при испытаниях

≥ 230,

302,3…307,7

Степень загрязнения в районе применения изоляторов:

- Минимальное нормируемое значение по ГОСТ

- Фактическое значение по результатам испытаний

I

II

Характеристики ИОС-110-600 МУ УХЛ1 VOLTA:

характеристики значения
Номинальное напряжение, кВ 110
Длина пути утечки, мм 2050
Масса, кг 48,9

Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН

- Нормируемая по  ГОСТ

- Нормируемая по  ТУ завода

- Гарантируемая заводом

- Фактические значения при испытаниях

4

5,2

12

14…16

Минимальный разрушающий крутящий момент, кН.м

- Нормируемый по  ГОСТ

- Нормируемый по  ТУ завода

- Гарантируемый заводом

- Фактические значения при испытаниях

не нормируется

2,5

4

5…8,5

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ 230

Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ

- Нормируемое по  ГОСТ и ТУ завода

- Фактические значения при испытаниях

≥ 230,

302,3…307,7

Степень загрязнения в районе применения изоляторов:

- Минимальное нормируемое значение по ГОСТ

- Фактическое значение по результатам испытаний

I

II

Изоляторы ИОС 110-600, ИОС 110-600 М "обычного" исполнения - назначение:

Изоляторы ИОС 110-600 и 110-600М предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц.

Изоляторы ИОС 110-600, ИОС 110-600 М "обычного" исполнения - эскизы:

Технические характеристики изоляторов ИОС 110-600 и 110-600М "обычного" исполнения:

Тип ГОСТ, ТУ

Номинальное напряжение,

кВ

Минимальная механическая разрушающая
сила на изгиб,

кН

Минимальный разрушающий момент
при кручении,

кН*м

Испытательное напряжение грозового импульса,

кВ

Испытательное напряжение при плавном подъеме

Длина пути
утечки,

см

Масса,

кг

в сухом состоянии,

кВ

под дождем,

кВ

ИОС 110-600 УХЛ, Т1 ГОСТ 9984-85 110 6 5 480 295 215 223 79,0
ИОС 110-600 М УХЛ, ТУ 3493-004-00214646-2001 110 6 5 480 295 215 223 79,7
Онлайн-заказ
Каталог оборудования